土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求帮忙审图,提出合理意见

求帮忙审图,提出合理意见

发布于:2008-01-30 12:34:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!

此工程为二类高层办公建筑。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 一吟一咏
    一吟一咏 沙发

    我也是做空调的,毕业工作还没一个月,老总就叫我给做好的工程画电路,强电:L ,用你的图参考一下,反正是去糊弄甲方吧余款给了,实际上就没人知道到底电路怎么布的:time: :time:
    2008-11-26 10:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • tmydbm
    tmydbm 板凳
    对于一个8800平方的二类建筑,一路10KV+1台变压器+柴油机完全满足供电要求!

    楼主选的变压器是一台400KVA+台500KVA。

    建议设一台800KVA变压器+柴油机

    2008-04-25 12:31:25

    回复 举报
    赞同0