母线安全净距问题

发布于:2008-01-30 11:46:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚接到这么个工程:10KV高压开关柜,柜型是西门子生产的8BK20.柜内母线TMY-双100*10,柜宽只有800.我们现在要做一具母线桥,配电室的墙上有穿墙套管,母线桥在8BK20柜子和配电室的墙体之间连接.因为是用的双100*10的母线,柜宽又只有800,也就是说相间距离只有110,达不到安全净距125的要求,各位同行,你们有什么好的办法来解决这个问题呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jjtk
    jjtk 沙发

    这些可是好地方啊
    2008-06-10 09:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • lxw5288
    lxw5288 板凳
    通过复合绝缘来满足
    2008-06-04 18:28:04