土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 母线安全净距问题

母线安全净距问题

发布于:2008-01-30 11:46:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚接到这么个工程:10KV高压开关柜,柜型是西门子生产的8BK20.柜内母线TMY-双100*10,柜宽只有800.我们现在要做一具母线桥,配电室的墙上有穿墙套管,母线桥在8BK20柜子和配电室的墙体之间连接.因为是用的双100*10的母线,柜宽又只有800,也就是说相间距离只有110,达不到安全净距125的要求,各位同行,你们有什么好的办法来解决这个问题呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jjtk
    jjtk 沙发

    这些可是好地方啊
    2008-06-10 09:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • lxw5288
    lxw5288 板凳
    通过复合绝缘来满足
    2008-06-04 18:28:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于开关柜活门接地问题

根据3906标准 第6.10.3条规定如果证明设计是充足的,则通常不需要进行该试验,我想请问一下标准高手: 怎样才能证明设计是充足的? 目前我们设计的时候要不要考虑活门接地这一块呢?不过据我了解,客户一般对活门接不接地要求不是很严格.但是我想搞清楚这个问题. 谢谢

回帖成功

经验值 +10