土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 20KV光伏电站,并网柜到接入柜功率因数下降,是什么原因?
20KV光伏电站,并网柜到接入柜用35KV的3*95的YJV22电缆56米,导致并网柜功率因数从0.99下降到0.85,是什么原因?

全部回答(5 )

  • 红苹果

    56米的电缆不会使功率因素从0.99降到0.85的,找找其他原因吧。

    全额上网,那么肯定是逆变器设置的原因,是发出还是吸收无功?逆变器可调范围很广。

    自发自用余电上网,光伏出力,用户从系统吸收的有功功率减少,必然会导致功率因素下降,用户从电网吸收的有功功率变化率达到40%(减少,比如用户原来是用1000,现在只用了600)以上才可以导致功率因素从0.99变化道0.85,合理调整逆变器无功与用户无功补偿可以解决问题

    2018-11-18 21:47:18 来自 PC 评论 举报
  • luogang55555
    4楼正解!
    2018-12-04 10:42:04 来自 PC 评论 举报