第3.1.3条:1.三合一前室内不能自然通风2.采用全敞开的阳台或凹廊时,敞开的洞口面积也要满足2平方或3平方的洞口面积要求3(建筑设计防火规范明确阳台与凹廊也属于前室,故要满足第3.2.2条要求)3.规范要求正压送风口正对前室入口墙面,如果有两个或两个以上出入口,只要正对其中一个出入口即可,从条文角度考虑是满足要求的,规范没有说要正对多有出入口。
第3.1.5条第一款为何要加上建筑高度小于等于50m和建筑高度小于100m这两个限制条件,难道超过50m的公共建筑第一款就不要执行了(也就是50m以上的公共建筑前室有多个疏散门时,就可以只在楼梯间送风了?,纯粹多余的限制条件),其中第二款、第三款都没有这个限制条件;这三款都是说的是楼梯间与前室机械加压送风如何设置,并不是说必须设置机械加压送风(是自然通风还是加压送风由第3.1.2~3.1.4条规定)。
第3.1.5条地下封闭楼梯间不与上部楼梯共用疏散楼梯(按建筑设计防火规范图示6-18页也就是直接通向室外,都可以满足这一条),但是如果与上部楼梯共用,首层也可以开1平方米的窗户也是满足第3.2.1条的(地下建筑的高度如何鉴定10m,没有明确),这两条有点矛盾
第3.1.9条避难走道的总长度如何界定?
第3.3.5条送风机与排烟风机以后要水平与竖直方向错开,避开这一条
第3.3.7条这一条最纠结,个人感觉只要送风机出风段必须用风管,进风段没有必要一定用风管(主要是考虑土建风道漏风量大,风机的风量不能全部被利用,进风段用土建风道不会影响风机的送风量,风道是负压)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 597 人订阅
阅读下一篇
人防工程通风设计的问题及解决方法人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人防工程设计中是非常重要的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报