土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 现在净高超过8米的厂房做了加压泵房,是否一定要做消防水池?有能解答的吗?

全部回答(1 )

  • 龙城消防
    符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一杀入户引入管,日室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m 3.市政消防给水设计流量 <建筑室内外消防给水设计流量。 < ody>
    2018-08-16 11:20:16 来自 PC 评论 举报