发布于:2008-01-30 10:43:30
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我现在也在做个大底盘多塔楼的结构,关于建模的问题请教了抗震办(因为审查他们说了算),意见是:
1.嵌固端只能是基础面或地下室顶板及以下部位,他们认为不能加大地面裙楼刚度作为嵌固端;
理由是不能保证嵌固端的侧移趋近于0,尤其是周围或一面有部分覆土的情况,不能当成地下室并取其顶面嵌固来设计.
2.建模时应采用整体建模和单体建模(无真地下室时,嵌固端都在基础),进行包络设计.当整体模型太大,受到程序节点限制时,可采用简化了的整体模型设计.
听到他们的意见,我心都凉了,6栋塔楼,一个大的假地下室(1万平米,甲方要求不能分缝,还要保证低含钢量),郁闷!
有没更好的办法?
请做过的大虾们给点意见!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报