土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震办关于大底盘多塔楼的意见是否可取

抗震办关于大底盘多塔楼的意见是否可取

发布于:2008-01-30 10:43:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在也在做个大底盘多塔楼的结构,关于建模的问题请教了抗震办(因为审查他们说了算),意见是:
1.嵌固端只能是基础面或地下室顶板及以下部位,他们认为不能加大地面裙楼刚度作为嵌固端;
理由是不能保证嵌固端的侧移趋近于0,尤其是周围或一面有部分覆土的情况,不能当成地下室并取其顶面嵌固来设计.
2.建模时应采用整体建模和单体建模(无真地下室时,嵌固端都在基础),进行包络设计.当整体模型太大,受到程序节点限制时,可采用简化了的整体模型设计.

听到他们的意见,我心都凉了,6栋塔楼,一个大的假地下室(1万平米,甲方要求不能分缝,还要保证低含钢量),郁闷!

有没更好的办法?
请做过的大虾们给点意见!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计郎
    设计郎 沙发
    同意六楼、七楼的做法。地下室刚度很大,单独计算地下室部分内力很小,单塔建模最好计算到基础顶面,以不利内力、配筋出施工图。
    2008-03-26 09:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • 张小张小强强
    以上是我个人观点,尚未与审图公司沟通
    2008-03-23 02:00:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多