请问500米长距离电缆该怎么选。
请问500米长距离电缆该怎么选。
大家好,请问距生活区现场500米处有一变压器,它还空有630A和225A开关,该施工区需用电量约300KW,请问需用多大什么型号电缆,压降小
发布于
2008-01-30 10:18:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
zwg1181
=0.058*570/2/380=4.35%,也与4.59%相近似
2008-02-23 13:11:23
来自 PC
评论
举报
zwg1181
ΔU%=(1.732/10Un)(Ro`cosφ+Xo`sinφ)IL
=(1.732/10*0.38)*(0.118/2/2*0.8+0.078/2/2*0.6)*570*0.5
应该是=4.59%
第一个/2是因为长度是500米
第二个/2是因为二支并联
2008-02-23 13:08:23
来自 PC
评论
举报