土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问500米长距离电缆该怎么选。
大家好,请问距生活区现场500米处有一变压器,它还空有630A和225A开关,该施工区需用电量约300KW,请问需用多大什么型号电缆,压降小

全部回答(24 )

  • zwg1181
    =0.058*570/2/380=4.35%,也与4.59%相近似
    2008-02-23 13:11:23 来自 PC 评论 举报
  • zwg1181
    ΔU%=(1.732/10Un)(Ro`cosφ+Xo`sinφ)IL
    =(1.732/10*0.38)*(0.118/2/2*0.8+0.078/2/2*0.6)*570*0.5
    应该是=4.59%
    第一个/2是因为长度是500米
    第二个/2是因为二支并联
    2008-02-23 13:08:23 来自 PC 评论 举报