土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带端柱的剪力墙组合轴压比计算问题?

带端柱的剪力墙组合轴压比计算问题?

发布于:2018-08-11 05:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

QQ浏览器截图20180809160151.pngQQ浏览器截图20180809160158.png

PKPM在对带端柱的剪力墙的组合轴压比是如何计算的?

端柱的轴压比>剪力墙的轴压比,但组合轴压比反而变小了,这是怎么回事?有具体的公式吗?

QQ浏览器截图20180809160315.png  

这是PKPM说明书里对组合轴压比的说明,对于翼墙的情况已经手算证实过了,就是不知道带端柱的组合轴压比具体的计算公式是怎么样的??