是否应该以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷?
是否应该以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷?
节能细则规定,冬季采暖室内换气次数应大于0.5,我用鸿业计算高层采暖负荷时,冷风渗透负荷一般只有200W左右,此时是否应该以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷?
发布于
2008-01-29 21:24:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhengxufeng
可以以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷,以前节能细则冬季采暖室内换气次数比较大,和以缝隙来计算冷风渗透负荷计算差别比较大,现在差别比较小了
2008-01-30 10:16:30