土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 是否应该以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷?
节能细则规定,冬季采暖室内换气次数应大于0.5,我用鸿业计算高层采暖负荷时,冷风渗透负荷一般只有200W左右,此时是否应该以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷?

全部回答(1 )

  • zhengxufeng
    可以以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷,以前节能细则冬季采暖室内换气次数比较大,和以缝隙来计算冷风渗透负荷计算差别比较大,现在差别比较小了
    2008-01-30 10:16:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。