有朋友问我一个问题:
电压互感器V-V接,二次电压Uab=100V,Ubc=100V,Uac=0V,何故
请问各位同行有何高见

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • myj1994
    myj1994 沙发
    电压互感器V-V接线,一、二次BC相没有连接吧
    2008-01-30 10:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    个人认为,倒是二次侧的b端两根线没有连接起来的结果,ac没有电气上的联系。
    2008-01-30 10:38:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器V-V接,电压疑问

有朋友问我一个问题:电压互感器V-V接,二次电压Uab=100V,Ubc=100V,Uac=0V,何故请问各位同行有何高见