土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间等电位做法问题。急!

卫生间等电位做法问题。急!

发布于:2008-01-29 19:31:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人现在从事的一项目为办公综合楼。设计图纸上卫生间等电位做法为从柱子的防雷引下线主钢筋上连接一跟扁钢直到卫生间。施工单位提出疑问:图纸上的做法为旧规范要求,说现行防雷规范上做法不允许卫生间等电位的扁钢与柱子的主钢筋焊接,而是应该在卫生间部位的梁上钢筋用扁钢焊接形成方格网,从而避免雷击形成卫生间的瞬间高电位;并称厦门市质量监督站也是这样要求的。设计单位也同意施工单位所提的看法。
问题一:施工单位所提是否合理?卫生间等电位的具体做法现行规范如何处理?如果万一卫生间漏电造成电位不平衡,如何处理?谢谢。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ming0330
    ming0330 沙发
    2010-07-27 17:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • lhgolxy
    lhgolxy 板凳
    支持9楼
    2010-07-27 10:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈一谈防雷器在电源系统中原理以及应用

谈一谈防雷器在电源系统中原理以及应用一、雷电防护基本原理   雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量。