土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基基础钢筋工程纠错,你平时注意啦吗?

地基基础钢筋工程纠错,你平时注意啦吗?

发布于:2018-08-08 15:46:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

钢筋工程施工中有很多常见问题,今天跟大家罗列一下基础工程施工时的钢筋问题。

QQ截图20180808154238.png

1.基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。

2.筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。

QQ截图20180808154250.png

3.基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。

4.筏板面积较大时,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。

5.底板纵筋接头长度有的太长,超过搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。

6.承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造做成缩减,这属于设计的偷工减料。

7.筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。

8.筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。

9.接桩钢筋并在一起。


那么基础工程中 钢筋绑扎施工一般要求有哪些?

要求1

钢筋网的绑扎。四周两行钢筋交叉点每点应扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。

QQ截图20180808154300.png

要求2

基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确。

钢筋撑脚的形式与尺寸如图1所示,每隔1m放置一个。其直径选用:当板厚h≤30cm时为8~10mm;当板厚h=30~50cm时为12~14mm;当板厚h>50cm时为16~18mm。

QQ截图20180808154308.png

要求3

钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。

要求4

独立柱基础为双向弯曲,其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。

要求5

现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接。插筋位置一定要固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。

要求6

对厚片筏上部钢筋网片,可采用钢管临时支撑体系。

图2(a)指出绑扎上部钢筋网片用的钢管支撑。在上部钢筋网片绑扎完毕后,需置换出水平钢管;为此另取一些垂直钢管通过直角扣件与上部钢筋网片的下层钢筋连接起来(该处需另用短钢筋段加强),替换了原支撑体系,见图2(b)。在混凝土浇筑过程中,逐步抽出垂直钢管,见图2(c)。此时,上部荷载可由附近的钢管及上、下端均与钢筋网焊接的多个拉结筋来承受。由于混凝土不断浇筑与凝固,拉结筋长细比减少,提高了承载力。

QQ截图20180808154315.png

(a)绑扎上部钢筋网片时(b)浇筑混凝土前(c)浇筑混凝土时

1-垂直钢管;2-水平钢管;3-直角扣件;4-下层水平钢筋;

5-待拔钢管;6-混凝土浇筑方向

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • cuijh1120
    cuijh1120 沙发
    2.混凝土钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。如何处理,谢谢
    2019-03-11 10:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • cuijh1120
    cuijh1120 板凳
    出现了该如何处理
    2019-03-11 10:18:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何在CAD的一个视口里同时查看几个视图和立体图?

想要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,这是电脑端CAD软件的普遍功能,只要你的电脑不崩溃,那就放心大胆的点开所有的图纸,尽情的看吧! 正如上面所说,要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,最大的问题就是要保证电脑不崩溃,那么怎样才能避免电脑不崩溃呢?根本原因就是降低CAD软件的安装包。 这就有朋友要说了,这CAD软件的安装包大小是CAD研发人员打好的,我们又修改不了,是的,这话说的一点毛病都没有,我们是不能改变一款CAD软件的安装包大小,但是我们有选择安装CAD软件的权利呀,我们选择安装包小的CAD软件下载安装不就可以了,如下图:

回帖成功

经验值 +10