屋顶设置防排烟机房,需要设置消火栓喷淋系统吗?

提问 发帖 回复

如题,随着暖通专业新防排烟规范的更新,现在屋面多了很多防排烟机房,请问,屋面防排烟机房需要设置消火栓和喷淋系统吗?

如题,随着暖通专业新防排烟规范的更新,现在屋面多了很多防排烟机房,请问,屋面防排烟机房需要设置消火栓喷淋系统吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lsz2004
    lsz2004 2018年08月21日 13:05:38 2楼
    要设!                                                     
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年08月21日 17:18:53 3楼
    细看规范有前提条件。
    回复 0 举报
  • wjjwsxf
    wjjwsxf 2018年08月21日 17:56:44 4楼
    单独使用,不用设
    回复 0 举报
  • 最终还错过
    最终还错过 2018年08月23日 21:44:46 5楼
    要做,图审会提
    回复 0 举报
  • 淘米哥
    淘米哥 2018年12月14日 15:11:32 6楼

    《建筑防烟排烟系统技术标准》

    4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3. 3. 5

    条第5 款的规定,且风机两侧应有600mm 以上的空间。对于排烟

    系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的

    合用机房应符合下列规定:

    1 机房内应设置自动喷水灭火系统;

    根据这条还有条文解释:当排烟风机兼做平时排风机或者跟其它非消防空调机组放在一个房间里时,才需设置自喷。

    回复 0 举报
  • lsz2004
    lsz2004 2018年12月15日 17:56:47 7楼
    单独设置可不设,合用要设,但按建规都应设置,有条件的时候还是设置为好。
    回复 1 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料