土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶设置防排烟机房,需要设置消火栓喷淋系统吗?
如题,随着暖通专业新防排烟规范的更新,现在屋面多了很多防排烟机房,请问,屋面防排烟机房需要设置消火栓和喷淋系统吗?

全部回答(10 )

  • 淘米哥

    《建筑防烟排烟系统技术标准》

    4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3. 3. 5

    条第5 款的规定,且风机两侧应有600mm 以上的空间。对于排烟

    系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的

    合用机房应符合下列规定:

    1 机房内应设置自动喷水灭火系统;

    根据这条还有条文解释:当排烟风机兼做平时排风机或者跟其它非消防空调机组放在一个房间里时,才需设置自喷。

    2018-12-14 15:11:14 来自 PC 评论 举报
  • disanfengyin

    《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)4.4.5  排烟风机与排烟风机合用机房要设,单独可不设。

    2020-01-09 09:58:09 来自 PC 评论 举报