现在的情况是,一台30L,80m的消火栓泵,出水管DN150,大概出水管长度200m的情况下,末端直接敞开,水泵开启,泵出口压力只有0.10MPa,流量大小由于没有流量计看不出来,而且出口因积水被淹没,看不出流量,但目测感觉流量不大,大约30cm积水(阀门上端还露出水面)水面上只是有不大明显的水量起伏而已。
厂家说这是正常现象,不知道大家怎么看?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、阀门全开的话,那个压力表的度数大概是压力表所在的位置与出口高差再加该段的水阻。
2、无法确定流量时,可以读读水泵的电流强度表。这种工况,电机还没烧掉的话,质量算不错了。正确方式应该是:微启阀门,启动水泵,待星三角启动切换完成后,缓慢增加阀门开度,直到电流达到额定值。
3、不排除特性曲线是驼峰形的老式离心水泵,工作在低流量低扬程的工况。
回复 举报