土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于新规第3.4.6条内容,针对住宅Ak值的选取。

关于新规第3.4.6条内容,针对住宅Ak值的选取。

发布于:2018-08-07 16:00:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅楼梯前室是不是涵盖合用前室,还是仅指防烟楼梯间前室?条文说明也没有针对这点解释。
  • zhangjianfeng25
    因为不晓得前室按照一个门计算的理由,所以我们根本不好理解。如果是因为考虑住宅疏散人员较少,门同时开启时间和频率较低,则住宅楼梯前室包含独立前室,合用前室,共用前室。 但是按照网传王炯的解释,回复:住宅项目中的前室,合用前室,共用前室,三合一前室,消防电梯前室,都可按一个最大门洞面积计算。公建项目中相应的前室,要求按所有前室开门总面积来计算。  可以看出理由基本如上。个人倾向于认为住宅按照一个门计算,公建按照实际数量计算。
    2018-08-09 10:28:09

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调系统节能分析

暖通空调系统节能空间应从建筑设计,空调系统设计和运行管理等三方面综合考虑。 建筑物的形体,方位,颜色以及围护结构等因素均能对空调系统的冷负荷需求量产生重要影响。如:厦门地区由于供暖负荷较小而供冷负荷大,以浅色为好。以及减小外窗的面积,采用双层隔热玻璃,采取遮阳措施等等。 空调系统的设计常以满足最大负荷为依据,但是在实际运行中最大负荷出现的机会很少。对某5星级酒店的抽样调查中发现,设计配置为163w/m2,而在90%的运行时段内实际容量仅为60~100 w/m2。现代旅游饭店是集住宿、商务、会议、餐饮、娱乐、健身为一身的多功能建筑,而其多功能并不会同时出现冷负荷服务需求高峰。合理的负荷要求设计师精益求精的设计作风和丰富的设计经验,简单地套用资料数据可以减少设计师的风险,但是可能带来设备利用率的降低。

回帖成功

经验值 +10