罗斯蒙特3051系列变送器是变送器行业比较火热的产品,使用的范围越来越大,那么如何对罗斯蒙特3051系列变送器进行调试也是用户比较关心的问题,因为关系着产品的使用效果。下面具体介绍罗斯蒙特3051的调试步骤:
1、恢复现场及罗斯蒙特3051系列变送器的投运,检查每个核准点的精度,将最后结果记录在校验单上。
2、将电流测量和校验压力泵与变送器断开,盖紧变送器两边的盖子,拧紧变送器本体上铭牌,然后恢复过程接头与罗斯蒙特3051系列变送器的连接。
3、确认引压管线排污阀,罗斯蒙特3051系列变送器仪表阀,确保变送器本体上泄流孔堵头都已关闭。
4、如果是正常预防性校验,该罗斯蒙特3051系列变送器的投运,应该根据所在的系统及机组运行状态引用在线仪表投运规程另外投运。
5、如果是纠正性检修,罗斯蒙特3051系列变送器的投运在运行人员打开一次隔离阀后,征得运行人员的许可后条件下,可根据以下步骤投入正常运行:
首先,确认现场操作运行人员已经打开一次隔离阀,确认罗斯蒙特3051系列变送器进表阀和平衡阀都已关闭。
其次,打开罗斯蒙特3051系列变送器平衡阀及正腔的仪表阀,做好变送器本体上泄流孔堵头排气接污准备。注意绝对不允许打开负压腔的仪表阀,这里很容易出现错误,带来不必要的损失。
最后逐一缓慢打开罗斯蒙特3051系列变送器本体正压腔和负压腔上放气堵头,进行排气,直到有介质均匀流出,然后再拧紧关闭放气堵头。先关闭平衡阀,再打开负压腔进表阀,检查有无泄漏。
以上就是乐清市优品仪表有限公司介绍的关于校验罗斯蒙特3051系列变送器的具体步骤,一般来说,只需要调整量程和零点,对阻尼、线性、正负迁移的调整较少使用,用户可参考上文的校验方法。
来源地址:http://www.yp1151.com/news_show.asp?id=542
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
阅读下一篇
?IFM易福门控制器的受控制系统描述IFM易福门控制器是持续检测要控制的单元(控制变量x)并与基准变量w进行比较的过程。根据这一对比结果,控制变量会受到影响以适应基准变量。 选择合适的控制装置及其最佳设置需要准确指出受控制系统的稳态行为和动态行为。在大多数情况下,这些特性值只能通过实验确定并很难受到影响。 受控制系统可以分为三种类型: 自衡过程 对于自衡过程,控制变量x在某个操纵变量(稳态)之后变为新的最终值。这些受控系统的决定性因素是放大(稳态传输因子KS)。放大比例越小,系统控制效果越好。这些受控系统称为P系统(P=比例)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发