我处有一低压系统,两段进线,,联络柜,平时一段进线带电,一段断开,联络柜合上,有几次进线失电,出现联络柜失电断开,进线柜没有失电断开,但有时又可以同时断开,现附上图纸,请教各位高手,是何问题?谢谢.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
想要保持120℃以上,需要很多伴热带,1条D159管线长12km,光伴热带的价格约25W!因它需要200元/M(RMB)!
我们是美国进口的,当初安装时我就向供应商提出“温度达不到怎么办?”那服务人员口头100%地保证,最后投用后离要求的140℃差50℃(只有90℃)!再找他们就耍赖,后来我们把电压从380V提高到750V,加变压器后免强能用(125℃)。
如果你是业主方,建议改蒸汽伴热加电伴热,如果全电伴热,需要在管子外径(表面)40%被电伴热带复盖!