变压器低压三相不平衡原因

发布于:2005-01-20 16:16:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有台美式变压器在送到现场进行验收时,测得三相的直流接地电阻复合要求,并且基本相同。在高压接入225V电压时测得低压三相AB间8.7V BC7.7V
AC6.7V,这样三相不平衡,请问主要是什么原因?急需,谢谢。
  • sunnier
    sunnier 沙发
    想没想到过"高压接入225V电压"本身就是不平衡的?
    2005-01-20 19:48:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特殊变压器配电问题

现有一个50KVA的单相变压器(380V/200-100V,带中间抽头),即是二次侧共有三个抽头,其中两边抽头之间的电压为200V,中间一个抽头与另外两个抽头之间的电压是100V。当然二次侧有200V的单相负载也有100V的单相负载。一下有两种配电方式(如果有高见,敬请指教),现把二次侧三个抽头定为a,m,b,其中m为中间抽头:1. 统一配电。即仿照TN-S系统把中间抽头引出线看为N线,尽量考虑二次侧线圈的符合平衡(实际上是不可能平衡的,这是由负载大小的实际情况决定的),一些负载配Uab=200V,一些配Uan100V,一些配Ubn100V,把进线主开关和分开关都放在一个配电箱中(肯定能放得下)。