土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 商业暖通设计专业需配合的要点

商业暖通设计专业需配合的要点

发布于:2018-08-02 09:42:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

通向外立面的排风口、新风口、排烟口需与外立面设计相配合,暖通图上应标明风口标高、尺寸,以 便于幕墙设计单位进行美化设计,防止不必要的后期整改损失;老板们不会看冷冻机房,不会看变电所、不会看消防水泵房、不会看水箱间,老板们永远只看外立面、装饰面、第五立面(屋顶)、绿化景观面,所以要特别关注机电与美观的配合,才能更好的出彩头。

cab4771914c3473c9bbf48dadd65c510.jpeg


2.各个区域楼梯间、前室的正压送风口应注意和土建墙体的定位。

3.地下室排烟机房的选择不应导致风管的敷设降低地下室标高小于2.300m。

4.到屋面的排烟井道、正压送风井道、新风井道、排风井道应与结构专业进行充分对照与校核,并在施工阶段监理、甲方工程师应互相核对,不允许出现大型洞口漏预留情况的发生。暖通工程师应对井道进行复核,特别是过渡季节全新风井道的尺寸校核。

5.屋面暖通设备占到 90%以上,新风与排风、新风与排油烟、排油烟与冷却塔、排油烟与燃气管、排烟与正压风口之间的距离应该经过校核,保持合理间距。建议对屋面所有设备管线进行图纸综合,以合 理布置所有设备与管线之间的合理关系。并确保合理的人行通道。

6.在机房内的设备、在管道井内的风管应顺应土建施工的进度,进行先期施工到位,以免造成不必要的 拆墙、砸墙、打墙。如新风管、落地式空调箱、排烟风机等。

7.应尽早确定屋面、楼层、地下室设备的尺寸,以便于确定土建设备基础的位置、尺寸,在土建防水制 作前浇筑设备基础,设备基础应提供留足高度,防止防水保温制作后设备基础高度不够。应充分考虑设备基础的尺寸和高度,以减少局部荷载。

8.应尽早对公共区域的设备进行深化设计,以确定设备形式、吊装位置、风管风口形式、用电量,为后 续设计提供基础,如配电设计、装修设计、智能化设计; 9.业态、业态,永远是业态,业态确定前,暖通施工基本不能进行,应敦促商业公司确定整体业态及各 个区域的业态,业态确定后,进行负荷、管线的修改设计,方能进行招投标及进行暖通的施工工作。

9.调整好各个专业各自的设计后,可以进行综合管线的布置,卷帘、给排水管道、空调管道、电气管 道综合缺一不可。我们提倡同步施工。

10.应追踪餐饮业态,确定排油烟管道系统的设计,这关系到土建井道、排油烟设计的合理性、设备配 电,否则结构加固、排烟不畅、配电改造之类的事情发生在所难免;排油烟机组容量的核算必须准确无误,运营后兄弟们都必然没机会再进行改造,天天要开。

11.任何暖通设备的修改均可能引起配电、BA、报警与联动的修改,因此抓住这件事不放。

12.冷冻机房内的每个设备必须有设计依据,暖通工程师应该进行核算,同志们可以展开讨论,事情越讨论越明晰,运营后改造的机会很渺茫。

13.永远记住装修造型是老大,不过我们绝不做老小,因为我们是设备大专业,管道最大,用电量最大,任何有损效果的事情必须提前杜绝。

14.桥架一般先施工,电缆放入之前它是小三子,但电缆放满后,它就是十足的老大,不要想着动它。

15.大型设备如何落位很重要,也是重大风险源,应提前研究设备的进场的路径,门洞尺寸够不够,吊装风险如何规避,如何减少吊装费用,乌龙事件不能出现,吊装孔钢筋割了没、吊装孔尺寸够么,设备重量是多少等必须提前考虑清楚,否则设备到了只能干瞪眼。

16.结构的同志您好,塔吊请不要布置在我的设备机房内(变电所、冷冻机房、消防泵房等)哦,施工伸缩缝、后浇带不要布置在我的设备机房内哦,否则结构主体不完工,我们机房没法做,只能干瞪眼。


16daa7e32081474695683210527ce5da.jpeg

17.锅炉烟囱的设置应尽量简单、明了、通畅,应有烟囱厂家或施工单位或业主暖通工程师校核计算自 然排烟通畅。烟囱不要靠近目标敏感区域。

18.研究排烟与排风风机哪些场合可以合用,哪些场合不能合用,需明确标准和要求。对于排风和排烟 应该合用的场合,我们需要采用优质风机。

19.暖通专业作为设备大专业,应起到综合管线的作用,研究不同层高,不同区域各个管线的综合标高, 如地下室区域,应研究货车通道、环保车道通行标高,超市应研究运货车辆的可能标高,研究后不应出现管道标高做底出现拆改的情况发生。

20.应协助电气专业仔细核查如全热交换机组、排油烟机组等特殊设备用电量是否配置正确;冷冻机房 等设备机房中的主机、水泵、冷却塔等设备招标过程复杂,设备厂家产品不一,设备备用标注等可变性较大,需在设备全部定制后核查电气配电设计的适应性。

结语:设计虽然辛苦,不过一份劳动,一分收获,年轻人就应该有自己的奋斗目标,有梦想者,总会有成功的一天。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wo750
    wo750 沙发

    谢谢楼主资料,厉害

    2019-08-04 10:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-06-06 11:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择正确的冷库冷凝器

风机盘管是空调设备的主要组成部分。风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。加强对风机盘管空调机的维护管理,正确消除其故障,保证系统安全、高效、节能运行。 下面整理罗列了常见风机盘管的故障与维修方法:(产生原因和排除方法按序号是一一对应关系) 故障一 风机不转 (一)产生原因 1.停电; 2.忘记插电源; 3.电压低; 4.配线错误或接线端子松脱;

回帖成功

经验值 +10