各位大神,我有个疑问,混凝土规范6.2.3在判别是否需要考虑挠曲杆附加弯矩(P-δ),和计算考虑挠曲杆附加弯矩的弯矩设计值时候的M1,M2,规范上注明的是已考虑侧移影响的弯矩,是否等同于考虑了重力二阶效应(P-Δ)。也就是说按附录B计算出来的M1、M2。

另外附录B中计算重力二阶效应(P-Δ)用的M值是否要考虑挠曲杆附加弯矩(P-δ)效应?

这两个关系感觉有嵌套,不知道先调整哪一个。


  • 天柱
    天柱 沙发
    规范第6章只给出P-δ效应的计算,P-Δ效应计算是在内力分析阶段(一般是用有限元)计算的,就是M1,M2,规范上注明的是已考虑侧移影响的弯矩。附录B是对没在有限元中计算P-Δ时的简化计算,附录B计算计入了P-Δ和P-δ两种效应。