根据建规,排烟管担负两个防烟分区以上时,风量按最大的防烟分区面积X120X1.2漏风量计算,我以前是这么画的(见图1),后来,审图机构给我提了个问题,就是风机风量是按防烟分区排烟量定的,我这么画,那每个分区的风管,风口的网速都会超规范,我算了下,还真是,但是如果按他的想法来做(见图2),那这个分区的风管,风口的风速倒是能达标,但这个风管和风口也太大了吧,现实中真的有人这么做?好象我从来没见过,我是野路子出身,没有系统学习过,希望各路高手指点下,谢谢
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 599 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句这种情况,我风管全一样大的。(风口平时常闭。火灾时候打开。烟气到280度再关闭)
风机就一个。就一个防烟分区着火要开的情况下。这样才不超速。
其实规范也就最多管2个防烟分区。多了风量也不够用了。