土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防喷头布置的问题,麻烦一下各位。

关于消防喷头布置的问题,麻烦一下各位。

发布于:2018-07-29 21:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈好,我这里有一些公寓的消防改造,一个房间长8米,宽4米,准备把喷淋改为侧喷,这种情况是不是必须要做两排相对的呢?可不可以改变什么因素只做一排,或者说还有更简单的设计方式,能最少就最少。麻烦看到的前辈解答一下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 與賢為友
    與賢為友 沙发
    沿长边单排布置K115侧喷
    2018-08-02 10:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    单个侧喷即使是K115也不行。不能满足喷水强度和顶板下1.2m对面墙喷湿。只能是K80两排侧喷。一排不可以,因为K80只允许3m。
    2018-07-30 11:06:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 689 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】消防改造中的消防给水问题,大神请看

本次消防改造建筑(地上三层,地下为车库)为小区养老服务中心,原来消防只设计了消火栓系统无喷淋, 现需增加喷淋系统。 基本情况: 1、原从室外消防管网引入给水管道三路,分别接入一层消火栓1、消火栓2、消火栓3。 2、本改造建筑地下层为车库,设置了喷淋系统。 现在的改造主要是喷淋给水主管的接入问题: 1、新增的喷淋系统主管,可否从其中一路消火栓直接接入? 2、新增的喷淋系统主管,可否从地下层喷淋主管引出,垂直引至本建筑一层(成本低),如可以是否需要考虑本共用管路改造够喷淋点位的总量?

回帖成功

经验值 +10