土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电工这样处理浮球液位控制器故障简单又高效

电工这样处理浮球液位控制器故障简单又高效

发布于:2018-07-29 16:47:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

本帖结合浮球液位控制器工作原理及结构特点,总结了四种浮球液位控制器典型故障的故障检查思路和故障方法分享给电气仪表维修工和使用者,对做好浮球液位控制器维护工作大有帮助。


1、浮球液位控制器工作原理及结构

浮球控制器由浮球组件,微动开关组件及外壳组成,如图1所示。相同磁极的磁钢1和2分别安装在浮球端部和微动开关组件上,当被测液位升高或下降时,浮球随着液位变化而上升或下降时,其端部的磁钢1随着上下摆动,通过非导磁的外壳推动微动开关组件上的磁钢2运动,从而使动、静触点断开或接通。使外接的信号装置发出声,光信号,或驱动泵或阀门动作,而达到液位控制目的。浮球随液位升降时,只有其处于动作界限上、下两个极限位置时,输出触点才会接通或断开,而在升降过程中没有信号产生。

4.png

图1    浮球液位控制器结构原理图


2、浮球液位控制器故障检查判断及处理

浮球液位控制器就是一个随着液位高、低变化的开关,出现故障就是失去了开关作用,昌晖仪表现结合图1对常出现的故障及处理进行介绍。

①浮球被卡住

故障现象就是控制室的报警灯常亮,或液位已过高、过低其既不报警也没有任何开关动作。浮球被卡住大多是被测液位表面的油污、杂质所致,常发生在冬季,液位下降时,上面的部分油污和杂质会堆积在浮球与杠杆连接处,造成浮球不能正常工作,这类故障常出现在检测高液位的控制器。可与工艺联系,把液位升高使其超过浮球,用容器内的液体温度将油污杂质融化,浮球就可恢复工作。

而检测低液位的控制器,大多是容器内的淤积物过多造成浮球被卡住的故障。这类故障只有在停用塔罐后,才能将容器内的淤积物清除掉。

②浮球脱落

使用年限较长的仪表,由于浮球连接处受到腐蚀,造成浮球脱落,只有塔、罐设备停产时才能处理。

③磁钢退磁

长时间的使用,浮球端部磁钢1的磁性会减弱,当浮球上、下浮动时,就没有足够的磁力来推斥相同磁极磁钢2进行上下摆动,使微动开关的状态无法切换,也就失去了开关作用,只能更换浮球液位控制器。

③开关误报警,误动作

有可能是微动开关由于氧化、腐蚀出现接触不良,导线接触不良,端子进水引发的故障,可断电后用万用表测量开关及导线间的电阻值,或导线对地的绝缘电阻进行判断。

安装位置不当,把液位控制器安装在液体进、出口附近,受液体快速流动的影响,液位波动会很大,从而使浮球波动变大,导致开关动作频繁而出现本故障,要彻底解决问题,只有重新选择浮球液位控制器的安装位置。


浮球液位控制器属于结构简单、可靠性稍显不足的液位开关,大家可到"昌晖仪表选型"了解这种产品的详细技术参数及安装使用须知。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干货|触摸屏和PLC解决现场干扰的六个措施

为了提高PLC系统的抗干扰能力,昌晖仪表建议从一开始设计的时候就应该多去考虑这方面的问题。下面分享一下在设计时的一些注意事项,希望大家有则改之无则加勉。 在进行具体工程的抗干扰设计时,我们可以选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,来提高装置和系统的抗干扰能力。 1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰 对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2-1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。

回帖成功

经验值 +10