此楼房为近20年的,六层砖混结构楼房,储藏室在最底部。
出现的问题是,储藏室窗户的横梁,出现了裂缝,而且这个裂缝是贯穿性的,一直延伸到储藏室的顶板,直至对面墙壁,大约有4-5米长度
这是从储藏室的外面看裂缝:
这是从储藏室内部看裂缝:
这种情况,要紧吗,会不会危及到楼房的主体安全?
谢谢了。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
福利第二波:Midas/gen精讲班免费直播公开课又来了!同志们我又来送福利啦~ 土木在线易筑教育原创直播课 Midas/gen精讲班(直播+答疑+录播视频) 重磅来袭 原价¥1288的课程 现在拼团低至¥999!! 扫面上面海报的二维码进群参加第二期免费直播课 学习过再购买,课程值不值你说了算~ (拼团不成功自动退款!)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板梁已经整个被拉断了,而且裂缝还扩展到了上一层的墙体。之所以没垮,是因为上面的墙体起了拱。一般砌体结构不均匀沉降或温度伸缩裂缝都是墙体开45度裂缝,这个情况应该不属于。如果这是托墙的梁可能是承受不了上部的荷载先是受弯开裂沉降后因为起拱转为拉杆受拉,这种情况很危险,看图片裂缝也很宽了,估计有几个毫米了,钢筋估计是受拉屈服了很有可能会拉断。现在裂缝宽钢筋暴露在空气中,氧气和二氧化碳直接腐蚀钢筋,随时间钢筋腐蚀加重,钢筋面积减小,裂缝还会发展。