各位前辈,现在正在做的一个项目,施工图审查机构的专家认为,总宽31.8m,电梯厅处8.1m,不到50%算一条楼板不连续,凹凸不规则算一条。
再加上1.2的位移比,就3条属于超限建筑,请问各位前辈,此处的楼板不连续与凹凸不规则是否同时考虑呢?
全部回答(4 )
建议参考:
《关于加强超限高层建筑抗震设防审查技术把关的建议》( 全国超限高层建筑抗震设防审查专家委员会办公室,2009.2.6)附件三,之三,之6:细腰形平面 的有关要求;以及《全国超限高层建筑抗震设防审查专家委员会2006年下半年专项审查工作简况》之一,里面说:细腰形组合平面与凹凸不规则同时出现时,也按一项考虑。 因为超限审查是需要综合多因素考虑的,还是应该充分尊重审查意见。