为什么二级反渗透设备的一级和二级进水都要装止回阀???有装电动阀可以取代止回阀吗?

全部回答(3 )

  • shuitian1027

    止回阀简单说明就是防止管道内水回流,如果高层差比较大,水锤也是比较大地,容易损坏水泵;

    如果是双泵,即一用一备,没有止回阀,每次切换水泵要手动调整阀门?

    2019-11-23 10:33:23 来自 PC 评论 举报
  • 静静的小路

    泵后止回阀无非几个作用:

    1.防止瞬间停机,泵反转抽空;

    2.防止水锤;

    3.防止突然停机导致的瞬间失压影响后道工序;


    这三条,只有止回阀能便捷安全的实现,其余的都是白扯。电动阀?突然停电了怎么办?

    就算不停电,你确定你的控制逻辑能满足所有突发工况?