土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家庭装潢中的电气设计和安装

家庭装潢中的电气设计和安装

发布于:2005-01-20 14:33:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
推荐:lzhh74

电气设备标准仅适用于上海地区,对其他地区根据当地的实际情况,上述电气设备标准仅供参考。

(一)住宅电气设备设计标准
王常余
[编者按]家庭装潢中的电气设计和安装是很重要的内容之一,但居民中懂电气设计和安装的极少。本刊应读者的要求,今年开辟“家庭电气装潢连载”,由上海市工业设备安装公司电气质量主管、高级工程师王常余执笔撰写。读者对此专题的内容可随时向编辑部提出意见,以便更好地满足读者的需要。

随着城乡居民住房条件进入小康,家庭装滨已是家庭人员共同关心的问题,但家庭装潢中的设计,往往注重在格局和色调等设计上,对电气考虑得不多,甚至出现无图施工。
家庭装潢中涉及的主要材料有绝缘导线、开关和插座等,不同厂家生产的产品质量有差异,用户若不知道国家标准的内容,就无法检查;对安装质量的监理人员更应掌握新国标的有关内容。
用户在选购电气产品时往往只考虑价格,这是不明智的做法,价格贵的产品不一定可靠。如何选购电气产品是家庭电气装波中必须认真考虑的问题。
由于装滨施工队伍的素质不一,其安装质量差异极大。如果是无施工资格的人员,其技术素质往往不尽如人意。如何在施工中检查其施工质量,及早发现质量问题是用户关心的大事。
家庭装潢的设计、选材、安装、验收是一项专业性很强的工作,本连载按照工作顺序,结合上海市标准 DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》作一些介绍。
任何一种标准总是有时间性的,随着居民生活的进步,新标准必然会不断取代旧标准,这里所谈论的住宅电气设备标准,其依据是 DBJ08--20—98,该标准是在DBJ--20--94的基础上作局部修订而成的。它是依照国家的有关规定和GBJ96—86《住宅建筑设计规范》,结合上海市的实际情况,本世纪末实行小康居住目标的要求(到2000年,人均居住面积达到10m2;成套串达到70%)制定的,适用于除外销房以外的所有新建城镇住宅,包括动迁房、经济适用房、平价房、安居房以及商品房。
上海由于人口拥挤,居住水平低,用地紧张,故98对非上海地区的读者仅供参考。但本连载涉及的选材、安装和验收是相同的。
DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准:
1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。
住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。
电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道,目前上海正在个别居民小区内试行自动抄表法。
2.小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。
上海在1994年以前每户的用电负荷在1kW左右,因此采用5A的电度表就可以了。随着居民生活水平的提高,电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭,每户的用电负荷增长很快,1kW的用电负荷是不够的,于是DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW,电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价,使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已不是新鲜事,促使每户用电负荷再次猛增,因此DBJ08——20--98把每户的用电负荷设计功率由4kW增加到4—8kW。即高标准中套按6kW设计,高标准的商品房和130m2以上的住宅按8kW设计,电度表全部采用10(40)A单相电度表。
3.电气插座宜选用防护型,其配置不应少于以下规定:
(1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只;
(2)起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只;
(3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只;
(4)卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只,有洗衣机的卫生间,应增加单相三极带开关插座一只,卫生间插座应采用防溅式。
上述规定是最小值,几乎每个家庭都感到插座不够,要用临时线加接插座板作补充,一块插座板上接三四个用电设备是常见现象,如果这些用电设备都是小容量,例如家用电脑要用到四五个插座,这是允许的。如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。
发达国家不允许临时线长期使用,同时规定要有足够的插座数量。因为临时线在使用中易受损,会导致人身电击和电气火灾事故;对插座数量,美国国家电气法规(NEC)规定:两插座点问的距离不得超过12英尺(约3.66m),即一个家用电器如不能自左侧接插座,定能自右侧接插座。香港的卧室、起居室和厨房的