土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中置柜和环网柜选用比较.

中置柜和环网柜选用比较.

发布于:2008-01-28 22:19:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们医院准备新建综合大楼,为大楼配套的配电室准备采用两路进线加自备发电机,请问各位高手高压柜选用环网柜好还是中置柜好请说明优缺点(变压器为两台1000KVA)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    看负荷的要求和供电局的要求了,中置柜分断容量大,控制灵活,易于实现自动化控制的要求,但投资比较大;环网柜运行起来没那么灵活,但投资较小,对运行人员要求也没有那么高。1000KVA的变压器可以用环网柜比较经济,再在低压侧加自投,启动发电机等保证供电的可靠性。
    2008-01-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • luoyunting5201
    用中置柜保护
    2008-01-29 10:05:29

    回复 举报
    赞同0