土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教双冷源深度除湿新风机组

请教双冷源深度除湿新风机组

发布于:2018-07-24 14:52:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

最近碰到几个手术室项目,空调系统都是采用:双冷源深度除湿新风机组+循环空调机组,感觉很节能。

然后我就在网上找资料,说是新风将湿负荷全部处理,循环空调机组只处理室内余热。

于是我就按这想法计算夏季负荷(没有计算热湿比与送风状态点):新风进入第一道水冷盘处理到室内状态点的等焓值,再进入第二道冷媒冷盘处理到室内状态点的等湿点露点,然后进入循环机组与室内空气混合,在混合后经过冷却、加热至室内状态点。

可是算了几台空调后,我就发现,按照我计算的新风深度除湿到室内状态点的等湿点露点,与回风混合后,需要的冷、热量都很小,甚至有的新风比较的大的空调,混合后的状态点只需要加热到室内状态点。

我不知道我的思路对不对,又找不到详细的资料。

所以发上来请教一下,有没有做过双冷源深度除湿新风机组+循环空调机组的老师?这个系统负荷是怎样算的?如果有负荷计算表能发我看下吗?

  • 攻城师31487
    一般这么处理了只能说是一个室内近似干工况的运行,室内的机组只处理室内的预热我们是根据风冷比估算的,一千风量手术室2.5KW,洁净辅房和过道3.5,夏季再热温升三度总风量,过渡季节新风10度,我们是这么估算的
    2018-07-28 16:55:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10K与100K食品厂内装与空调施工照片

11

回帖成功

经验值 +10