********节点端部设计*********
(数据默认单位:长度 M ;力 KN ;)
端部类型: 边柱节点---端板竖放(1)
节点板钢号: Q345
接触面处理方法: 喷砂
高强螺栓类型: 摩擦型
螺栓等级: 10.9级
高强螺栓计算方法: 假定中和轴在端板形心处
端部截断角度(度): 5.7
梁端截断长度: 0.9
摩擦面系数: 0.50
梁柱节点节点域计算
计算公式:τ=M/(db*dc*tw)<=fv
柱单元号: 5
柱名称: Z520~1000x250x10x12;
节点域钢材抗剪强度: 125.00N/mm2
节点域所受最大柱端弯矩: 1058.74KN·m (由第5组荷载得到)
节点域厚度tw: 14.00mm
节点域高度db: 861.00mm
节点域宽度dc: 865.84mm
M/(db*dc*tw)=101.44 < fv=125.00 满足要求, 可不设置加劲肋
梁柱节点刚度计算
计算公式: R>=25EIb/lb
平均截面惯性矩 Ib=1995149232.00mm4
刚架横梁的跨度 lb=37.36m
梁柱节点转动刚度 R1=3444419.42kN*m
梁柱节点转动刚度 R2=156220963752.56kN*m
R=R1*R2/(R1+R2)=3444343.47kN*m>275027.26kN*m, 满足要求
主题
回复
粉丝
3D3S
2.81 万条内容 · 192 人订阅
阅读下一篇
在厂房中建模后,计算的时候总提出应按《钢混》演算或不应按《钢混》演算,计算不下去,哪位有整个建模计算步骤提供一下,谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板********节点端部设计*********
(按Vmax情况计算时)
梁柱节点节点域计算
