5.2.1配电变压器选择
住宅区公用配变的单台容量宜采用315~630kVA,高层住宅的公用配变采用室内布置时,标准可适当提高,但单台变压器容量不宜超过800kVA;专用配变的单台容量不宜超过1000kVA。配电变压器的选择应满足相关规范要求,并且油变的容量不应超过630kVA,干变的容量不应超过1000kVA。
想问问,陕西宝安的电房(公变、专变)的变压器有无要求的?一户一表规格如上,但是听说变压器最大可以做到1250,不知道是不是的?有无陕西宝安的朋友
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
电工触电的原因有很多种,这几种一定要避免!电工通常都具有一定的电气安全知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,触电机会也增多。造成电工触电的原因有以下几个方面。 1、单凭经验工作 电工由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意,单凭经验去工作。在操作或检修电气设备时,不严格按照规程办事,以致酿成事故。如某厂电工在拆除由接触器控制的风机电机时,按下停止按钮,认为已经无电,未经验电就进行检修,结果引起触电,后经检查,接触器仍有一相触头粘连,造成一相带电。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报