正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.68 万条内容 · 856 人订阅
阅读下一篇
近来在做污水管网设计,很多地方需要设置溢流井,但不知用何种方式设计防倒灌的问题,拍门会关不严,鸭嘴法太贵,请高手提供点建议
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
racking
沙发
分两种情况。管顶平接是主管道的设计,如果支管的埋深比主管道的埋深浅,则无需考虑管顶平接;若支管埋深比主管深,则汇合后的出水主管需考虑与该支管的管顶平接问题,同时还有管径大小等因素。
2008-01-29 13:27:29
赞同0
-
huangzhimin
板凳
根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第4.3.1条规定:不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。如果不按规定连接,会影响管内排水畅通。
2008-01-29 09:53:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报