地震信息:场地类别为Ⅱ类场地,建筑物按六度抗震设防、第一组,属丙类建筑,抗震等级为三级,设计基本地震加速度为0.05g;
风荷载信息:基本风压值ω0=0.5KN/m²,地面粗糙类型为B类;抽芯后抗压强度值为 :混凝土柱强度均取C15,混凝土梁强度均取C15,板强度均取C25。80年代建的,很长一段时间一直空置。间隔墙为240厚红砖,只有红砖墙且只在梁下1层至12层如此,其余无砖墙。房屋整体无开裂、倾斜等损坏现象。 PKPM算出来柱、梁的承载力是不足的 有个问题不明白 ①为什么这个建筑没有任何损坏(无装修的) ②虽然是框架 但当梁、柱承载力达不到时 会不会其实主要承重变为是红砖墙来承重(我只是做出这样的假象) 但是 总工说框架就不考虑墙受力。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
迟来的喜悦
沙发
没有坏掉不等于没有安全隐患,投入使用后隐患增大,相当于定时炸弹,不加固等于没有排除隐患,敢用吗?建成的建筑物不能随意改变结构传力途径。
2018-07-24 09:37:24
赞同0
-
天天画不累
板凳
有富裕度的
2018-07-23 15:18:23
赞同0
加载更多回复 举报