土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急问:18层住宅周期扭转的调整

急问:18层住宅周期扭转的调整

发布于:2008-01-28 17:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期如下:(扭转系数总调不下来)
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.5495 73.12 0.97 ( 0.08+0.89 ) 0.03
2 1.4625 156.88 0.70 ( 0.60+0.11 ) 0.30
3 1.3001 177.19 0.32 ( 0.32+0.00 ) 0.68

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nickylee
    nickylee 沙发
    如果是框剪结构形式的话。你的周期信息总的来讲还算可以,刚柔程度不过该可以再调整一下,毕竟第二阵型和第一扭转阵型偶联的有些厉害,可以调整剪力墙的位置,使结构更加对称。如果由于建筑方案不好调整的话,则要根据结构质心和刚心的偏移情况适当增减局部位置的剪力墙厚达到结构对称。
    2008-02-16 16:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • qxs
    qxs 板凳
    确实满足要求。如果不满足的话,可以加大外围梁截面,或增加外围剪力墙截面积。
    2008-02-11 09:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙连梁和过梁能合并吗

有感于网友发的过梁与框架梁整浇后有较大裂缝的贴子,访问了两个高层剪力墙的工地,发现他们都把连梁和过梁整浇在一起了。本人对理论认识不深,认为这样做可能铸成大错:地震力作用下,整浇加强的连梁抗力大,塑性铰出现以前连梁不能吸收地震荷载,墙肢受荷加大先屈服,,更容易倒塌。士兵不干这种耗能的活儿,军官上来扛,这样的队伍必败。请高手赐教。

回帖成功

经验值 +10