发布于:2008-01-28 15:26:28
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
《建筑设计防火规范》GB50016-2006上有关消防水池的设置问题不太明白,大家讨论下:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
根据以上两条规范,讨论:
对于某一工程:市政能提供水压大于0.1MPa,环状管网,用水量能够保证;室内外消防用水量之和大于25L/s,
1。该厂区只有一条进水管,室内消防因为水压问题,需要设水池及泵房,那么消防水池大小是不是只考虑室内用水量就可以了?还是说,室外消防用水需要市政有两根进水管才可以让消防水池只供室内消防用水?
2。假如该厂区无法提供两条进水管,那么是不是说,消防水池要供应室内外的用水量之和?
3。假如从市政引入两根进水管,该厂区内有一厂房,单层。是不是可以只用市政水供给消火栓,而不需要设水池。假设只需要设消火栓。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wxming112
沙发
讨论个问题:消防水池该怎么设?
2008-02-18 08:32:18
赞同0
-
kibo
板凳
个人意见:
2008-01-30 21:48:30
赞同0
加载更多回复 举报
1。该厂区只有一条进水管,室内消防因为水压问题,需要设水池及泵房,那么消防水池大小要考虑室内外全部用水量还是,当市政有两根进水管且满足室外消防用水量,才可以让消防水池只供室内消防用水。
2。假如该厂区无法提供两条进水管,那么消防水池肯定要供应室内外的用水量之和?
3。假如从市政引入两根进水管,该厂区内有一厂房,单层。当给水管压力满足消火栓压力要求时,可以只用市政水供给消火栓,而不需要设水池。
回复 举报