对于医院热水耗热量的计算,
假如病房数350床,门诊楼1000人次/日,医务人员300人;
那对于病房部分的耗热量计算,按照《建水规》,Kh取3.3,T取24h;病房部(单独设卫生间)的耗热量为605KW;
对于门诊部分的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;门诊部的耗热量为260kw;
对于医务人员的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;医务人员的耗热量为620kw。
上述C=4.187,(tr-tl)=55°C。
通过以上的计算可以看出来,大耗热量是医务人员部分,基本上占总耗热量的40%,
那问题是,一般淋浴是用热大户,但对于门诊部分来说,主要是医生办公洗手,因为用水频繁且手盆数量分散且多,所以耗热量比较大吗?
对于这部分的供热,可以减少储热水箱的储热量吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
建筑给水排水的节水效果提升当前,随着经济的不断发展和进步,人们的生活水平不断的提高,对于建筑房屋的需求也在不断的发生变化,而在房屋建筑设计中给排水设计的重要性不言而喻,人们的日常生活离不开水,而在房屋住宅中人民生活生产所需要用到的水,必须要有良好的给排水设计,才能更好的满足人们的生活需要。近几年来,随着环保理念的兴起,居民对于给排水的节水设计也十分的关注,但是笔者在研究的时候发现,建筑的给排水设计还存在有较多的问题,下面,笔者将对其进行详细的论述,从而更好的促进建筑给排水设计的发展。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳首先,时变系数3.33套的是宾馆吧,医院的时变系数是3.63~2.56,应采用内插法根据实际人(床)数计算适合的时变系数;其次,按楼主的选定参数,医务人员的耗热量为:3.3*300*50*55*4.187/(8*3600)=395KW
最后就是,门诊楼和住院楼计算是不同的,门诊楼的热水病人和医务人员相差不多,住院楼则一般是病人的用水量大
回复 举报