总负荷是多少
总负荷是多少
单相负荷分别为75KW,65KW,65KW,总负荷是75+65+65吗?总开关是否可用三相的?若是可以,是否以总负荷75KW选择总线开关?
发布于
2008-01-28 13:29:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
love_redstar
单相负荷超过30A须 三相配电.规范上有规定的
没见到过那大电流的单相设备
2008-02-05 00:32:05
来自 PC
评论
举报
nokia3310
2楼的已经说过了,总负荷按3x75kW考虑。设计手册上有计算方法的:只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
如果是小功率且不重要的设备的话,我认为三相开关没什么问题。但是这么大的功率,并且三相电流值相差也很大,考虑到保护匹配的问题,最好用三个开关带。
顺便再罗嗦一句:lz看清楚设备条件了没有,75kW的单相负荷,真没听说过啊。翻了一下断路器样本,也没见到这么大的单相开关呢···
2008-02-03 16:17:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
atianxiangb
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
92
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
没见到过那大电流的单相设备
如果是小功率且不重要的设备的话,我认为三相开关没什么问题。但是这么大的功率,并且三相电流值相差也很大,考虑到保护匹配的问题,最好用三个开关带。
顺便再罗嗦一句:lz看清楚设备条件了没有,75kW的单相负荷,真没听说过啊。翻了一下断路器样本,也没见到这么大的单相开关呢···