土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总负荷是多少
单相负荷分别为75KW,65KW,65KW,总负荷是75+65+65吗?总开关是否可用三相的?若是可以,是否以总负荷75KW选择总线开关?

全部回答(4 )

  • love_redstar
    单相负荷超过30A须 三相配电.规范上有规定的

    没见到过那大电流的单相设备
    2008-02-05 00:32:05 来自 PC 评论 举报
  • nokia3310
    2楼的已经说过了,总负荷按3x75kW考虑。设计手册上有计算方法的:只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。

    如果是小功率且不重要的设备的话,我认为三相开关没什么问题。但是这么大的功率,并且三相电流值相差也很大,考虑到保护匹配的问题,最好用三个开关带。

    顺便再罗嗦一句:lz看清楚设备条件了没有,75kW的单相负荷,真没听说过啊。翻了一下断路器样本,也没见到这么大的单相开关呢···
    2008-02-03 16:17:03 来自 PC 评论 举报
加载更多