地下车库通风排烟的问题

发布于:2008-01-28 11:47:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
先说下我是学水的,在单位难为其难的做暖通.先求教各位专家:一个地下车库4W平方,10个放火分区,20个放烟分区.都不超4000和2000.先我先把一个放火分区的2个防烟分区做成一个排烟系统,那么排风井的面积是一个乘2呢还是按一个计算.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nitecat
    nitecat 沙发
    很不妥当。

    最好还是一个防烟分区使用一个系统。井道可以共用。但是排烟兼平时排风系统最好不要共用。

    如果超过2000太多,实际上是无法实现的。风管太大了。

    如果地下室面积在4w平方米左右,那20个以上的排烟或者排风系统是少不了的。