土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 住宅项目中的暖通设计

住宅项目中的暖通设计

发布于:2018-07-13 15:57:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

住宅项目一直是我们暖通设计最容易忽略的地方,因为啥?

因为很多人感觉住宅项目没暖通啥事,考虑下正压送风、排烟、排风、空调位置。。。没啦,其实还是有很多讲究的,一些北方项目比不考虑地暖?不考虑防冻?空气幕不考虑?不考虑安装中央空调?不考虑其他设备机房的通风。。。。。。

下面为分享君好朋友陈工分享一些关于住宅暖通的注意点,还请各位同仁们提出意见或别的注意点,以供大家共同学习:

1、方案通用设计要点:

新建 DOC 文档201.png

设计要点:风机房应设置在墙柱较多,无法布置车位的位置,同时需注意地面风口对室外住户的影响,不应布置在住户的门、窗附近,尽量远离住户或设置在绿化带内,可考虑结合疏散楼梯布置风口。

2、施工图通用设计要点:

防排烟、通风风管厚度及材质

新建 DOC 文档319.png

设计要点:风管材质优先考虑使用镀锌钢板,严格按照规范GB50738-2011,4.1.6条设计风管厚度,避免风管厚度设计偏大。

3、施工图通用设计要点:

防烟风管高度影响建筑净高

新建 DOC 文档411.png

设计要点:按照规范选取风管风速,金属风道(V≤20m/s),非金属风道(V≤ 15m/s),以减小风管尺寸,提高净高。

4、施工图通用设计要点:

风管穿建筑墙体预留洞标注

新建 DOC 文档499.png

设计要点:风管穿建筑墙体预留洞位置大小,应详细标注在建筑图中,设计要注意对此部分内容进行复核修改。

5、防烟方案设计要点:

住宅单体消防电梯前室门取消

新建 DOC 文档577.png

设计要点:暖通专业优先考虑采用自然排烟,在建筑平面设计不满足自然排烟时,才设计机械防烟。

6、防烟方案设计要点:

防烟楼梯间地上地下加压送风系统合设

新建 DOC 文档654.png

设计要点:地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间,需设置加压送风系统时,加压送风系统合设无需分设。

7、防烟方案设计要点:

执行省标8.4.14条

新建 DOC 文档729.png新建 DOC 文档731.png


设计要点:需严格按照《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006,8.4.14条设计:高层住宅地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车、汽车停车库或机电设备用房时,其地下室一层的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。

8、防烟施工图设计要点:

正压送风井道采用土建井道

新建 DOC 文档878.png

设计要点:正压送风井道采用土建井道,需标明内部抹灰(随砌随抹)等做法,确保不漏风,不应使用镀锌钢板作为正压送风井道。

9、防烟施工图设计要点:

防烟楼梯间、前室不设防超压装置

新建 DOC 文档968.png新建 DOC 文档970.png


设计要点:正压送风系统,不应设计压力传感器,控制旁通电动风阀或前室设置余压阀等防超压装置,以简化系统节省工程造价。

10、防烟施工图设计要点:

F>三十二层土建隔板分段

新建 DOC 文档1057.png

设计要点:F>三十二层防烟系统,土建隔板分段需表示清楚。

11、防烟施工图设计要点:

防烟楼梯间百叶风口采用自垂百叶风口

新建 DOC 文档1120.png

设计要点:防烟楼梯间百叶风口,采用自垂百叶,不应采用常闭正压送风口。

12、排烟、通风方案设计要点:

凯旋门非机动车库设计自然排烟窗

新建 DOC 文档1189.png

设计要点:暖通专业优先考虑采用自然排烟,在建筑平面设计不满足自然排烟时,才设计机械排烟。

13、排烟、通风方案设计要点:

国际社区非机动车库排烟排风系统合用

新建 DOC 文档1270.png

设计要点:非机动车库不满足自然排烟、通风时,需设计机械排烟排风,排烟排风系统风口、风管需合用。

14、排烟、通风方案设计要点:

防烟分区划分,风口风管风机合用事宜

新建 DOC 文档1354.png

设计要点:地下汽车库一个防火分区(2000㎡<S≤4000㎡)设计两套排烟通风系统,每套排烟通风系统各担负一个防烟分区排烟通风量,风口风管风机合用。

15、排烟、通风方案设计要点:

机械排烟补风方案优先考虑自然补风

新建 DOC 文档1466.png新建 DOC 文档1557.png


设计要点:地下汽车库或非机动车库,设计机械排烟时,其补风方案优先考虑采用采光井、汽车坡道、自行车坡道等自然补风方式。

16、排烟、通风方案设计要点:

地下生活消防水泵房通风方案

新建 DOC 文档1559.png


设计要点:地下生活消防水泵房采用机械排风(对流换气扇或风机)自然补风通风形式,送排风不通过竖井。

17、排烟、通风方案设计要点:

地下汽车库通风方案慎重采用诱导通风

新建 DOC 文档1644.png

设计要点:地下汽车库一般情况不设计诱导通风,只有当地下车库层高较低,不易布置风管时,为了防止气流不畅,杜绝死角,可采用诱导式通风系统,且地下车库排烟系统独立设置。

18、排烟、通风施工图设计要点:

百叶风口直接接至通风排烟风管

新建 DOC 文档1760.png

设计要点:地下车库通风排烟风口采用侧排百叶风口,风口直接接至通风排烟风管,不通过弯头接至通风排烟风管。

19、排烟、通风施工图设计要点:

通风排烟百叶风口自带风量调节阀

新建 DOC 文档1847.png

设计要点:施工图中需明确通风排烟百叶风口采用:百叶风口自带风量调节阀。

20、排烟、通风施工图设计要点:

(1):地下车库主风管考虑布置在车位的上方,不应出现在车道及出入口上方。

(2):需明确挡烟垂壁材质。

(3):电梯机房满足自然通风的情况下,也应设计机械通风,以提高电梯机房通风效果,且电梯机房需设计分体空调系统。

(4):地下室设备用房(如变配电房、弱电机房、水泵房、换热站等)及物业用房卫生间,采用机械排风(对流换气扇或风机)自然补风。

(5):住宅地下汽车库通风换气次数按4次/h计算。

(6):住宅地下汽车库不考虑设计动态节流仪。

21、空调方案设计要点:

(1):电梯机房设计分体空调系统。

(2):消防控制室等经常有人停留的设备用房,优先考虑设计分体空调系统。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1560131761655
    hao
    2019-06-10 10:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    学习了,不过是有点老了。
    2019-06-06 11:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通周精华知识

早安暖通系列 1如何控制建筑暖通安装工程施工? 2这些暖通大样图,真的很有用! 3冷暖热三联供热泵系统简介 4风机盘管入门知识 5地下车库防排烟基础知识 暖通学院系列 1暖通工程的施工要点 2冷暖热三联供热泵系统简介 3空调冷冻水和冷却水循环系统水力计算简便方法 4中央空调系统施工-材料、配件与安装 5不同使用分类的空调箱功能段排布(适用初学者)

回帖成功

经验值 +10