土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 火灾时补风能否利用空调送风管道

火灾时补风能否利用空调送风管道

发布于:2005-01-20 11:27:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果风量满足要求,应该可以吧?
问题是如果空调送风管穿越了防火分区呢?要实现火灾时的补风有哪些问题?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zxs-hp-zxs
    zxs-hp-zxs 沙发
    应按规范及条文说明作设计,审图是根据规范及条文说明来得,个人认为以上各种解释可以实施,但要慎用!最好先与审图的勾通,以免挨板子

    2005-02-06 11:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • hnzxh1977
    hnzxh1977 板凳
    我觉得应该是可以,最近作的两个项目,一个六万平方,一个十四万平方,也遇到过类似问题。那就谈谈自己个人看法,供各位参考:空调风管应尽量避免穿防火分区,但不得已的情况下应该也是可以的,空调风管不宜穿越防火分区主是要考虑火灾时火焰通过风管从一个分区窜入另一个分区,但是如果在空调风管上加70度的常开防火阀再加入自动喷淋系统,当火灾发生后,温度超过70度时防火阀自动关闭,这样应该不会发生火焰从一个分区窜入另一个分区,再说自动喷淋系统也会启动。补风应该是在火灾初期,这时防火阀应该还没关闭,也是行得通的,设想如果房间内温度超过了70度,只怕也没几个人还是活的。所以从实际情况来分析应该是可以的。
    2005-01-30 20:24:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定排烟道的大小

我要做一个地下汽车库的排烟系统,初步定为机械排风和自然补风,同时排烟系统与排风合用,全部面积为2853平米,应该怎样确定风道呢。可以全部采用上排么,请各位帮忙解决

回帖成功

经验值 +10