土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何确定排烟道的大小
我要做一个地下汽车库的排烟系统,初步定为机械排风和自然补风,同时排烟系统与排风合用,全部面积为2853平米,应该怎样确定风道呢。可以全部采用上排么,请各位帮忙解决

全部回答(6 )

  • youngerlutao
    地下汽车库每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米,校查自己的防烟分区面积。
    2008-07-24 08:04:24 来自 PC 评论 举报
  • wanlingqq
    谢谢各位的回答!建筑的条件可以采用自然补风的形式。共一个防火分区,防烟分区不会跨越防火分区。
    2005-01-24 21:24:24 来自 PC 评论 举报