土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 跪求大神指教,进口电抗与国产电抗匹配问题。

有一台电容柜(MNS柜)之前用的是意大利督凯提的电容电抗,现在电容坏了,想用国产的电容更换与原来的督凯提电抗,这种做法可行吗?

有没有遇到类似问题的老铁?不同品牌的电容电抗进线匹配,会遇到什么样的问题,求经验分享

全部回答(2 )

  • ying0112
    可以更换成国产的,不过电容的技术参数需和原电容器的参数一致。
    2018-08-14 17:31:14 来自 PC 评论 举报
  • lxm0765
    全换了吧。国产的不贵。其实那个DKT也是国产的, 道理你懂得。
    2018-07-30 08:09:30 来自 PC 评论 举报