发布于:2005-01-20 11:14:20
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
各位做建筑照明的高手,我是做变电所的,因为变电所如果不是全户内的话一般都只有两层楼的,所以以往的工程中变电所是不装出口指示灯和疏散指示灯的,只装应急照明就行了,但是现在消防审查的时候要求安装,我看的设计手册上也没有说是否能和正常照明电源线合在一起,我个人的理解是既然出口指示灯和疏散指示灯是用蓄电池来供电的,所以出口指示灯和疏散指示灯的电源线应该是可以和正常照明回路电源线合在一起的,所以我想向各位高手讨教下的,谢了
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zcliang_007
沙发
要从应急照明配电箱的疏散照明回路上取电,不能从后备照明回路上取。
2009-06-05 07:06:05
赞同0
-
nmgyxr
板凳
2006-12-05 15:42:05
赞同0
加载更多回复 举报
这样可以的
回复 举报