电气工程
\
电站工程
\
发电机出口仪用CT和PT求教
发电机出口仪用CT和PT求教
这里有了解电机保护的朋友吗?有一个问题一直困扰着我,我们电厂新项目的初设资料中,我看到设计院在发电机出口加的仪用ct,精确级分别为0.5/0.5/0.5,我不明白这是指三个单相电路互感器呢,还是指三个三相电流互感器?还望赐教,谢谢!
发布于
2008-01-27 22:20:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
chengfuchun70
1、计量0.5级 2、差动保护D级 3、励磁3级 过流保护串在差动回路中
2008-07-06 08:28:06
来自 PC
评论
举报
wzfff8@co163
计量的电流互感器的要求精度更高,应该是0.2级别的
2008-02-25 22:02:25
来自 PC
评论
举报
加载更多