如题
据《建筑设计防火规范》第8.1.2条,虽为强条,但其条文解释提出“当建筑耐火等级为一、二级且建筑体积较小,或建筑物内无可燃物或可燃物较少时,灭火用水量较小,可直接依靠消防车所带水量实施灭火,而不需设置室外消火栓系统。”
城市发展,临江修建公园,其配套的管理房、公厕附近无市政消火栓保护,市政给水接管也只给DN100,且压力也不足。
故,不设室外消火栓。同行们以为如何?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
喷规7.1.6喷淋布置解惑喷规7.1.6要求溅水盘距顶板75--150mm,但7.1.6.2说喷头距梁等障碍物需满足表7.2.1情况下最大不能距顶板550mm。但我在实际施工中井字格中都是按75--150mm安装。这种是不是应该按表7.2.1和不超过550mm安装。求各位大神解惑新手。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句可以不要!!!
回复 举报
我也遇到同样的项目,同样的问题
回复 举报