土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手,对于共用立管系统为什么要计算重力水头?
请问,在下供下回系统(共用立管系统)中,本身就是异程系统(最高层住户为最不利端),可以缓解垂直双管系统中的上热下冷的垂直失调问题,为什么还要计算上重力水头?

全部回答(2 )

  • zip008
    也就是说,对于共用立管系统,立管的比摩阻可以根据重力水头计算了?!
    2008-01-28 21:02:28 来自 PC 评论 举报
  • zhengxufeng
    在下供下回系统(共用立管系统)中,本身就是异程系统(最高层住户为最不利端),可以缓解垂直双管系统中的上热下冷的垂直失调问题,一般我们计算垂直失调和重力失调平衡、抵消
    2008-01-28 08:55:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10