土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相与三相

单相与三相

发布于:2005-01-20 10:40:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在民规上看到这样的一段话:单相负荷应均匀的分配到三相上,当单相负荷的的总容量小于计算范围内的三相对称负荷的百分之15时,全部按三相对称负荷计算,当超过百分只15时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。请问各位师兄,那何时用等效三相负荷呢?在一般的照明设计中好象没有用等效三相负荷去计算的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hs30
    hs30 沙发
    楼主应该注意到民规第3.4.5条不是交代了各种条件下等效三相负荷的计算方法了吗
    2005-01-20 11:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • hs30
    hs30 板凳
    当单相负荷的的总容量超过计算范围内的三相对称负荷的百分之15时,在计算负荷时就应采用等效三相负荷来计算。在一般的照明设计中,应将单相负荷均匀地分配到三相上,实在不能达到三相负荷完全平衡时,应按最大相负荷的3倍来计算负荷。
    2005-01-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。