给排水工程分区

不同建筑高度单元的住宅消防设置问题

发新帖 回复

如果一个住宅有两个单元,一个单元建筑高度不超过54m,另一个单元建筑高度54~100m之间,另一个单元建筑高度大于100m。消防设计是按超过100m高度单元整体设计还是按各自单元建筑高度设置消防系统。例如,如果超过100m高度单元整体设置消火栓,那每层都需要两个消火栓保护,如果按各自单元高度设置消火栓,则54m以下的单元按一个消火栓,其它都按两个消火栓进行保护。喷淋系统同此,如果超过100m高度单元整体设置喷淋,那是不是这三个单元户内都要设置自喷?如果按各个单元建筑高度,则仅超过100m高度单元需设置喷淋。看遇到过这种情况的大神们说说消防设计做法。各抒己见,畅所欲言。这种情况是按整体考虑还是按各个单元考虑呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 石头哥哥哥
    石头哥哥哥 2018年07月05日 16:41:05 2楼
    没人遇到过吗?
    回复 0 举报
  • 石头哥哥哥
    石头哥哥哥 2018年07月06日 16:02:09 3楼
    都没人遇到过吗?
    回复 0 举报
  • 众人拾柴火更旺
    众人拾柴火更旺 2018年07月07日 15:06:34 4楼
    应该按整体的要求来设计消防。这是因为现行《建筑设计防火规范》对于民用建筑是按建筑的分类来设计消防的。
    回复 1 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018年07月09日 10:16:20 7楼
    建筑防火是按单元设计的。住宅建筑没有防火分区概念,是以一个单元为一个“防火分区”。高度不同的单元合建(贴建),属于两个建筑。两建筑间防火隔墙自不必多说,窗间距有严格限制。
    回复 1 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注