求助 热泵的压力问题
求助 热泵的压力问题
各位大哥\小弟水平不高 半桶水的.遇到问题了.我的一台10匹空气源热泵热水器烧了一台压缩机,更换后出现高压不足,(按标定 添加了R22\制冷剂应该够了)低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高.小弟的问题出现在那里啊? 求教求教
发布于
2008-01-27 14:24:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
cool-cool
是不是“低压为0.35bar,高压1.2bar.高压管温度不高”?
气温低、加氟量太少、管道微堵、膨胀阀的感温囊位置不正确等原因都有可能。
2008-04-30 15:26:30
来自 PC
评论
举报
大雪漫天
低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高
还请你说明白点?!
2008-01-29 11:34:29
来自 PC
评论
举报